楼主  发表于: 2016-05-02 09:07
我的GX works2里面怎么不能输入浮点数运算,比如EBIN EDIV 等都不能输入!
jack007kkk
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 235 个
工控威望: 338 点
下载积分: 11197 分
在线时间: 178(小时)
注册时间: 2008-07-02
最后登录: 2024-11-10
查看jack007kkk的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-02 13:40
浮点运算是32位指令吧?EDIV 输不进去的吧? 要DEDIV,再一个,看你选的PLC支不支持浮点运算,比如FX2N支持,而 FX1S就不支持
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(就怕不学aaa)