用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
软件
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
请问星三角降压启动两种接线法,那种正确
上一主题
下一主题
han912xue
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
44 个
工控威望:
194 点
下载积分:
11682 分
在线时间: 84(小时)
注册时间:
2016-04-19
最后登录:
2024-03-21
查看han912xue的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-05-01 10:24
全看
|
小
中
大
如题,请教老师!
请看图
[attachment=147149]
对不起,接线图的下标是
w2 u2 v2
不是w2 v2 u2
,一般电机的接线端子都是这样的
[ 此帖被han912xue在2016-05-05 07:38重新编辑 ]
分享
jiangsulong
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
12 个
工控威望:
133 点
下载积分:
1550 分
在线时间: 22(小时)
注册时间:
2014-02-14
最后登录:
2024-03-14
查看jiangsulong的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-05-02 22:11
全看
|
小
中
大
右图不对!△不能V1接V2
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
请问星三角降压启动两种接线法,那种正确
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问