han912xue
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 44 个
工控威望: 194 点
下载积分: 11682 分
在线时间: 84(小时)
注册时间: 2016-04-19
最后登录: 2024-03-21
查看han912xue的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-05-01 10:24
如题,请教老师!
请看图
[attachment=147149]



对不起,接线图的下标是w2 u2 v2 不是w2 v2 u2,一般电机的接线端子都是这样的
[ 此帖被han912xue在2016-05-05 07:38重新编辑 ]
老学生
梅花香自苦寒来
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 295 个
工控威望: 621 点
下载积分: 10475 分
在线时间: 274(小时)
注册时间: 2013-01-08
最后登录: 2025-01-11
查看老学生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-01 20:25
右图正确。按左图接就放炮了。
老学生
梅花香自苦寒来
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 295 个
工控威望: 621 点
下载积分: 10475 分
在线时间: 274(小时)
注册时间: 2013-01-08
最后登录: 2025-01-11
查看老学生的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-05-03 09:31
大师们,右图是对的。星换角后如按左图接就形成短接了。
老学生
梅花香自苦寒来
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 295 个
工控威望: 621 点
下载积分: 10475 分
在线时间: 274(小时)
注册时间: 2013-01-08
最后登录: 2025-01-11
查看老学生的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-05-09 10:19
三十五楼你好。如果按你的这个图接线,只要KM3闭合就会形成三相的相间短路。接触器放炮,电源跳闸。