发表于: 2016-05-01 10:24
全看
|
小
中
大
如题,请教老师!
请看图
[attachment=147149]
对不起,接线图的下标是
w2 u2 v2
不是w2 v2 u2
,一般电机的接线端子都是这样的
[ 此帖被han912xue在2016-05-05 07:38重新编辑 ]
分享
ds2299ab
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
74 个
工控威望:
178 点
下载积分:
5462 分
在线时间: 129(小时)
注册时间:
2012-09-14
最后登录:
2024-09-13
查看ds2299ab的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-05-01 20:46
全看
|
小
中
大
左图正确,右图在转换成三角形时会造成类似缺相的堵转电流,V1与V2为同一相绕组。两个图在星形启动时都没有问题。