引用引用第49楼lgdcs于2016-05-15 10:36发表的 :你用的是 RFID 吧
引用引用第13楼sbtdjz于2016-05-05 19:45发表的 :在前面的帖子说过了,不是每台都有目前看几台远端的设备有次情况。
引用引用第53楼fubin739于2016-05-16 11:53发表的 :基本估计是干扰的问题了,B7AS的通讯距离有限,而且抗干扰能力不是太强,而电镀行车电机变频器的电缆和通讯电缆又靠的很近,如果你的实际距离过长,那是比较难避免的,只能在程序上处理了。不过你换成Devicenet总线应该会有点用。.......
引用引用第54楼爱海涛涛于2016-05-18 15:56发表的 :说的不错,电镀生产线现场环境复杂,通讯的话容易干扰,尽量选择dp,cc-link,Devicenet等总线式通讯方式。不过他这个情况,一应该可以程序处理一下的,不会太难的
引用引用第56楼tlw2007于2016-05-22 19:25发表的 :PLC输入点隔离了吗?欧姆龙PLC输入点抗干扰能力差,如果没有隔离肯定有问题