yuxin__li
活到老,学到老...
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 1142 点
下载积分: 572 分
在线时间: 71(小时)
注册时间: 2012-10-16
最后登录: 2023-01-07
查看yuxin__li的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-04-22 10:02
现有一台新设备碰到一个问题,开关电源会经常断电重启,导致plc和触摸屏重启,怀疑是开关电源功率不够,因为把小继电器拔掉五六个就可以用了,但是运行一段时间后还是会跳。 后来仔细把所有24v设备功率仔细计算了一下,同时工作的最大功率应该在150w左右,而开关电源有200w应该够用的。
因为每次重启都是在同一时候,那个时候同时有10个小继电器线圈和8个电磁阀线圈吸合,怀疑是不是反串电流过大导致开关电源重启。
这种情况应该怎么办,大家帮忙看看,是不是在线圈两端反向并一个二极管,还是并联电阻电容,还说直接加大开关电源。
如果并联二极管或者电容,应该用什么型号的。
小的在这里先行拜谢各位大侠了!!!

 
rrjlove
与自己较劲,磨炼自己,成就自己。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 149 个
工控威望: 289 点
下载积分: 1791 分
在线时间: 61(小时)
注册时间: 2015-10-13
最后登录: 2024-09-09
查看rrjlove的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-22 10:37
可以用俩个电源开关分开控制对应的继电器,电磁阀,这个试一个看看
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(yuxin__li) 真诚感谢!