yuxin__li
活到老,学到老...
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 1142 点
下载积分: 572 分
在线时间: 71(小时)
注册时间: 2012-10-16
最后登录: 2023-01-07
查看yuxin__li的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-04-22 10:02
现有一台新设备碰到一个问题,开关电源会经常断电重启,导致plc和触摸屏重启,怀疑是开关电源功率不够,因为把小继电器拔掉五六个就可以用了,但是运行一段时间后还是会跳。 后来仔细把所有24v设备功率仔细计算了一下,同时工作的最大功率应该在150w左右,而开关电源有200w应该够用的。
因为每次重启都是在同一时候,那个时候同时有10个小继电器线圈和8个电磁阀线圈吸合,怀疑是不是反串电流过大导致开关电源重启。
这种情况应该怎么办,大家帮忙看看,是不是在线圈两端反向并一个二极管,还是并联电阻电容,还说直接加大开关电源。
如果并联二极管或者电容,应该用什么型号的。
小的在这里先行拜谢各位大侠了!!!

 
15903867386
风铃
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 70 个
工控威望: 178 点
下载积分: 5842 分
在线时间: 95(小时)
注册时间: 2015-07-15
最后登录: 2024-02-18
查看15903867386的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-25 20:19
我遇到过我们的蒸柜控制电源,因为下接的指示灯有漏电,导致开关电源停止,重启,一开始怀疑电源功率小,换大功率电源能用,可是不死心,查找问题根源最终解决问题,恢复原装电源,一切正常。所以一定要细心分析,细心查找问题根源。我们这里会遇到各种各样问题,见得多了就能熟练掌握了。