现有一台新设备碰到一个问题,开关电源会经常断电重启,导致plc和触摸屏重启,怀疑是开关电源功率不够,因为把小继电器拔掉五六个就可以用了,但是运行一段时间后还是会跳。 后来仔细把所有24v设备功率仔细计算了一下,同时工作的最大功率应该在150w左右,而开关电源有200w应该够用的。
因为每次重启都是在同一时候,那个时候同时有10个小继电器线圈和8个电磁阀线圈吸合,怀疑是不是反串电流过大导致开关电源重启。
这种情况应该怎么办,大家帮忙看看,是不是在线圈两端反向并一个二极管,还是并联电阻电容,还说直接加大开关电源。
如果并联二极管或者电容,应该用什么型号的。
小的在这里先行拜谢各位大侠了!!!

 
jonny_jean
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
注册时间: 2011-01-02
最后登录: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-26 03:10
引用
引用第10楼naiqiqnus于2016-04-23 09:50发表的  :
功率铁定小了,要不质量不过关……

您說算過了24V160W那是運作時的總功率嗎?還是繼電器等設備起合時最大功率!
人機繼電器等可以固定電流算,那你有算到PLC輸出等迴路的損耗嗎?
您這用標準240W的因該就不會了!

,