请教各位大神,PID控制中的P值到底是一个什么概念,怎么理解啊?
举一个实例,我有一台设备,需要进行温度控制的,一般温度会设定在60℃,我记得温控器里的P值是14.7
我在观察时发现,当温度在达到某一个温度点之前,控制器是全力输出(4~20mA),输出20mA,当温度超过这个温度点后,输出的电流值会慢慢下降。下降后的电流输出与这个14.7的关系是如何?真的好想知道啊!
我想知道,这个温度点和我的P值得设定值是怎么的一个对应关系?这个14.7是比例度还是比例系数呢?它有单位吗?
一般而言,温控器里的KP设定14.7  是什么意思,是14.7%吗?
因为基础较差,我想看很久很久都没有明白,上面的叙述也很乱,希望大家帮帮忙,我是一名普通工人,没有多少钱感谢大家,微信十元红包用来感谢让我明白的人,聊表一点点诚意!
南郭先生
自动化成就工业之美
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 524 个
工控威望: 2634 点
下载积分: 3976 分
在线时间: 1118(小时)
注册时间: 2011-09-22
最后登录: 2021-09-26
查看南郭先生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-22 12:16
输出=比例p*误差,误差越大输出越大,P过小控制作用差,达到慢或达不到设定值,P过大输出容易超调,产生震荡。当然,这是纯比例控制。