15950083279
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 124 点
下载积分: 2658 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 2015-08-25
最后登录: 2024-05-24
查看15950083279的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-04-19 21:14
每隔几个小时,私服轴就会报警,断掉电源,手动操作,寻找原点,然后自动运行,正常运作几个小时,又出现报警,做何解释?(设备是一台单机,中间有一节流水线输送带,输送带下是一个气缸,使其上下移动。这样上上下下升降,会不会引起私服震动,从而报警?)
fjqz00
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1301 个
工控威望: 1457 点
下载积分: 7990 分
在线时间: 362(小时)
注册时间: 2007-04-16
最后登录: 2024-11-02
查看fjqz00的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-19 22:09
首先要知道是什么牌子的伺服?报警的故障代码是什么?这些基本信息都没有,很难判断的。

貌似是过载保护,松下的伺服不熟悉,可以参照松下伺服的操作手册,再用松下伺服的监控调试软件,进行运行电流波形图查看,应该可以看出一些情况。
楼主留言:
松下medkt7364ca1
代码16
私服报警如果找不到原因,是不是大多数情况下可以通过暂时断电重启消除报警?这样对电机有没有伤害?
[ 此帖被fjqz00在2016-04-20 22:44重新编辑 ]