15950083279
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 124 点
下载积分: 2658 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 2015-08-25
最后登录: 2024-05-24
查看15950083279的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-04-19 21:14
每隔几个小时,私服轴就会报警,断掉电源,手动操作,寻找原点,然后自动运行,正常运作几个小时,又出现报警,做何解释?(设备是一台单机,中间有一节流水线输送带,输送带下是一个气缸,使其上下移动。这样上上下下升降,会不会引起私服震动,从而报警?)
enable74
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 137 点
下载积分: 6993 分
在线时间: 81(小时)
注册时间: 2014-08-19
最后登录: 2024-03-08
查看enable74的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-21 11:14
观察报警是不是在同一位置?
若是就要检查丝杆是否有憋劲的地方。我这边小设备,一般手盘无阻力。楼主可以对比的试一试;当然电机线是否在某个位置内部被拉断也有可能报过载。
若报警不在一个位置,联系楼主所说驱动模块震动较大,那就要隔离震动区域,或者加减震胶盖试试了。