PLC控制变频器有三种方式:1、开关量 2、模拟量 3、RS485通讯方式
开关量就不用说了 。
如果要求频率能实时改变的(收卷场合),要用模拟量的方式比较好还是通讯呢?
大家说说。
菜鸟努力中
分享
lvpretend
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1258 个
工控威望:
1428 点
下载积分:
3680 分
在线时间: 322(小时)
注册时间:
2015-07-20
最后登录:
2024-05-22
查看lvpretend的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-04-12 22:22
全看
|
小
中
大
如果是单机,或很小的系统,又没有很特殊的要求,还是用模拟量的好。至少我设计的系统都会这么做,那怕成本稍高点。看到过太多的走通讯的系统,变频器坏掉后没有备件让使用者抓狂。一次遇到一套更变态的系统,单机控制,本来多段速就OK,他不但用了小众变频器,还变态到会自动去改写变频器的参数,总之一句话,就必须用相同型号的变频器才能替换,太折腾了。
如果是模拟量,客户随便换变频器就行。