PLC控制变频器有三种方式:1、开关量 2、模拟量 3、RS485通讯方式
开关量就不用说了 。
如果要求频率能实时改变的(收卷场合),要用模拟量的方式比较好还是通讯呢?
大家说说。
菜鸟努力中
lcllx
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 138 点
下载积分: 606 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2011-11-18
最后登录: 2016-04-27
查看lcllx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-18 15:35
必须是模拟量      通讯折腾死人,后期维护麻烦。还总丢包···· 各种纠结