PLC控制变频器两种方式的选择。
上一主题
下一主题
leslie1994
菜鸟努力中
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
138 个
工控威望:
856 点
下载积分:
2304 分
在线时间: 142(小时)
注册时间:
2014-11-06
最后登录:
2022-05-09
查看leslie1994的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-04-12 17:46
全看
|
小
中
大
PLC控制变频器有三种方式:1、开关量 2、模拟量 3、RS485通讯方式
开关量就不用说了 。
如果要求频率能实时改变的(收卷场合),要用模拟量的方式比较好还是通讯呢?
大家说说。
菜鸟努力中
分享
tingfenghu
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
2845 个
工控威望:
3617 点
下载积分:
3517 分
在线时间: 3800(小时)
注册时间:
2007-11-04
最后登录:
2024-11-15
查看tingfenghu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-04-12 22:28
全看
|
小
中
大
赞同楼上
尽量不用通讯这种方式,不出问题还好,出问题搞死人。模拟量4-20ma和0-10V几乎所有变频都支持,看一下说明书就就可接线,用485,或者其他通讯,设置各种参数,一个设置错都通讯不上。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备