wyhghmei
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 143 个
工控威望: 279 点
下载积分: 4415 分
在线时间: 182(小时)
注册时间: 2012-08-22
最后登录: 2023-05-04
查看wyhghmei的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-04-12 10:45
    现有基恩士KV-N60AT  PLC与维纶TK6070ip触摸屏通信,有时断电后再开机触摸屏显示PLC no  response,检查发现PLC的RS232口坏,换一台PLC通信OK。可是使用一段时间后,有时突然断电再开机的话它又会出现上述故障。请问各位大侠这是什么情况?
wyhghmei
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 143 个
工控威望: 279 点
下载积分: 4415 分
在线时间: 182(小时)
注册时间: 2012-08-22
最后登录: 2023-05-04
查看wyhghmei的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-12 11:17
引用
引用第2楼宋志扬于2016-04-12 10:52发表的  :
最好单独供电
触摸屏单独用一个开关电源吗?
wyhghmei
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 143 个
工控威望: 279 点
下载积分: 4415 分
在线时间: 182(小时)
注册时间: 2012-08-22
最后登录: 2023-05-04
查看wyhghmei的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-04-12 11:20
引用
引用第1楼xxl123于2016-04-12 10:51发表的  :
触摸屏和PLC最好用PLC自带的电源。外接开关电源不靠谱!

触摸屏用PLC提供的24V电源吗?PLC怎么用自带的电源?
wyhghmei
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 143 个
工控威望: 279 点
下载积分: 4415 分
在线时间: 182(小时)
注册时间: 2012-08-22
最后登录: 2023-05-04
查看wyhghmei的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-04-13 08:43
引用
引用第5楼ymmfa于2016-04-12 13:00发表的  :
屏和PLC的通讯线的问题,里面应该加装电阻。

加多大的电阻?加在哪条线上面?还是Rx 、Tx 、GND三条线上面都加吗?
wyhghmei
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 143 个
工控威望: 279 点
下载积分: 4415 分
在线时间: 182(小时)
注册时间: 2012-08-22
最后登录: 2023-05-04
查看wyhghmei的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-04-15 08:40
引用
引用第11楼xj_fresh于2016-04-13 23:48发表的  :
是不是有电磁阀等一些机构共用一个电源了?以前遇到过这个情况,还把电脑所有USB口都烧了。最后触摸屏都是直接由PLC供电的。还有威伦IP系列好像没有短路保护那些,所以电源一定要注意。。。。

以前用其他品牌的触摸屏都没有出现这种问题,不知维纶的这么会这样。