PLC经常烧RS232通信口
上一主题
下一主题
wyhghmei
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
143 个
工控威望:
279 点
下载积分:
4415 分
在线时间: 182(小时)
注册时间:
2012-08-22
最后登录:
2023-05-04
查看wyhghmei的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-04-12 10:45
全看
|
小
中
大
现有基恩士KV-N60AT PLC与维纶TK6070ip触摸屏通信,有时断电后再开机触摸屏显示PLC no response,检查发现PLC的RS232口坏,换一台PLC通信OK。可是使用一段时间后,有时突然断电再开机的话它又会出现上述故障。请问各位大侠这是什么情况?
分享
montecarol
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
4 个
工控威望:
123 点
下载积分:
703 分
在线时间: 103(小时)
注册时间:
2011-10-27
最后登录:
2024-11-18
查看montecarol的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-05-09 14:02
全看
|
小
中
大
除了电源的问题,还有就是通讯的波特率太高,静电也会对通讯口产生影响。时间长的话,也会烧坏通讯口。这个时候,良好的接地,就显得很重要了。