楼主  发表于: 2016-04-12 10:45
    现有基恩士KV-N60AT  PLC与维纶TK6070ip触摸屏通信,有时断电后再开机触摸屏显示PLC no  response,检查发现PLC的RS232口坏,换一台PLC通信OK。可是使用一段时间后,有时突然断电再开机的话它又会出现上述故障。请问各位大侠这是什么情况?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9670 个
工控威望: 8567 点
下载积分: 16699 分
在线时间: 5326(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-26
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-12 13:00
屏和PLC的通讯线的问题,里面应该加装电阻。