楼主  发表于: 2016-04-10 10:03
FX3GA控制MR-JE系列伺服电机,绝对位置定位,PLC设定零点后 ,正转到一定位置后 ,然后反转到零点位置,零点位置就改变了 ,伺服驱动反馈上面显示的脉冲数也不对,假设跑1000个脉冲数 伺服驱动会显示1056个 然后返回零点就显示为-67个脉冲 ,难道是伺服定位不准?有过冲现象?还是参数没调好?请指教 谢谢!!
victor_zwf
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 105 个
工控威望: 246 点
下载积分: 713 分
在线时间: 83(小时)
注册时间: 2013-06-01
最后登录: 2024-11-21
查看victor_zwf的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-10 17:19
PA13改为200.你PLC发脉冲受到干扰所致。再不行就要考虑滤波,接地,屏蔽等方法了