使用三菱FX-3SA PLC 控制步进电机回原点,使用一个NPN接近开关设置成原点,如果直接用:

DMUL D8340  K-1   D200    ;
  
DDRVI  D200  K8000  Y000  Y004   ;

DMOV  K0   D8340     回原点,大多数时候能回到接近开关ON 的地方,

有时候就在离接近开关ON非常近的地方停住了,这样回原点应该不可靠,

但如果使用ZRN回原点指令又要使接近开关由OFF----ON爬行至接近开关由ON----OFF后停止,

有没有可靠的办法能使工作台回原点以后停在接近开关由OFF---ON的瞬间停住,而接近开关为ON时为工作台原点??

备注:(我公司有一台设备就是以接近开关ON时为原点,然后不管工作台正向移动还是反向移动后都能准确的回到接近开关ON时的原点位置,而且回原点中间没有减速的过程)
[ 此帖被六度心寒在2016-04-08 08:35重新编辑 ]
让爱在你我的心里流动。。。。。
宋志扬
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 112 个
工控威望: 626 点
下载积分: 19173 分
在线时间: 206(小时)
注册时间: 2013-01-31
最后登录: 2022-07-01
查看宋志扬的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-08 08:33
可以实现啊
楼主留言:
能说下具体思路吗?
宋志扬
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 112 个
工控威望: 626 点
下载积分: 19173 分
在线时间: 206(小时)
注册时间: 2013-01-31
最后登录: 2022-07-01
查看宋志扬的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-04-08 08:40
我一般用中断指令
楼主留言:
你的意思是用ZRN回原点,在接近开关由OFF变成ON的时候中断回原点???这样不会出错吗?
宋志扬
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 112 个
工控威望: 626 点
下载积分: 19173 分
在线时间: 206(小时)
注册时间: 2013-01-31
最后登录: 2022-07-01
查看宋志扬的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-04-08 09:08
为什么一定要用ZRN
楼主留言:
你的意思是用DPLSY  K4000   K0   Y0加方向,或者用DPLSV   K4000 Y0  Y4
宋志扬
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 112 个
工控威望: 626 点
下载积分: 19173 分
在线时间: 206(小时)
注册时间: 2013-01-31
最后登录: 2022-07-01
查看宋志扬的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-04-08 09:36
这还要看机械结构