请问一下各位前辈屏做modbus通讯,变频器的写入地位是2000.读变频器的频率和电流地址是704 705.请问屏上的的地址是怎么写的,
刘伟哥
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 70 个
工控威望: 174 点
下载积分: 342 分
在线时间: 90(小时)
注册时间: 2015-04-05
最后登录: 2024-10-10
查看刘伟哥的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-20 11:48
2000H换算成十进制8192,8192+40001=48193就是485通信地。然后直接按钮写脚本  48193=正反停操作代码