clliulong
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 113 点
下载积分: 3415 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2016-03-01
最后登录: 2018-03-02
查看clliulong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-04-04 10:06
我用三菱PLC型号是FX3U-16M,控制雷赛步进驱动器DM542,驱动雷赛步进电机57HS13。PLC中电动控制DDRVI  K999999  K50000  Y0  Y4   .PLC输出COM口1和4接-5V也就是零点。Y0接驱动器PUL-   Y4接DIR-。PUL+脉冲和DIR+方向接+5V。ENA使能空。GND和+V接24V电源。步进电机是并接A+,C-和A-,C+接A相。B+,D-和B-,D+接B相。通过触摸屏控制PLC的输出动作灯都亮。就是电机不动。感觉驱动器没接收到信号。驱动器的调位开关对应的是4A 1600脉冲。求大神帮助啊。自己搞了一天了。没头绪了。
stackdog
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 472 个
工控威望: 8656 点
下载积分: 7461 分
在线时间: 452(小时)
注册时间: 2015-10-01
最后登录: 2024-11-21
查看stackdog的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-04 13:59
驱动器的细分是如何设置的?把脉冲输出的频率减小,看一下效果。
楼主留言:
驱动器调到最小400也不动。我看说明说这款的响应频率是200KHZ。是不要把程序的频率对应起来。
stackdog
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 472 个
工控威望: 8656 点
下载积分: 7461 分
在线时间: 452(小时)
注册时间: 2015-10-01
最后登录: 2024-11-21
查看stackdog的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-04-04 14:15
我记得,大多数的雷赛驱动器的使能端只要一接线,电机就无法被驱动了,处于自由状态。
楼主留言:
对啊。使能通电就处于自用状态。不受控了。现在使能空位。