clliulong
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 113 点
下载积分: 3415 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2016-03-01
最后登录: 2018-03-02
查看clliulong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-04-04 10:06
我用三菱PLC型号是FX3U-16M,控制雷赛步进驱动器DM542,驱动雷赛步进电机57HS13。PLC中电动控制DDRVI  K999999  K50000  Y0  Y4   .PLC输出COM口1和4接-5V也就是零点。Y0接驱动器PUL-   Y4接DIR-。PUL+脉冲和DIR+方向接+5V。ENA使能空。GND和+V接24V电源。步进电机是并接A+,C-和A-,C+接A相。B+,D-和B-,D+接B相。通过触摸屏控制PLC的输出动作灯都亮。就是电机不动。感觉驱动器没接收到信号。驱动器的调位开关对应的是4A 1600脉冲。求大神帮助啊。自己搞了一天了。没头绪了。
endy2015
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 220 个
工控威望: 1519 点
下载积分: 837 分
在线时间: 253(小时)
注册时间: 2015-03-11
最后登录: 2018-04-26
查看endy2015的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-04 13:28
楼上的不要误导楼主,一个先用万用表量下步进电机的线圈相序,不要接错,二个加一个原点开关,先回原点,再用DRVA K2000 K2000 Y0 Y4试试,DRVI是相对定位,指令,步进电机接脉冲和方向就可以了,共阳极接法,试试看
楼主留言:
FX3U-16MT是漏型共阴极。电机不动原点也回不了。
endy2015
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 220 个
工控威望: 1519 点
下载积分: 837 分
在线时间: 253(小时)
注册时间: 2015-03-11
最后登录: 2018-04-26
查看endy2015的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-04-04 19:08
引用
引用第3楼endy2015于2016-04-04 13:28发表的  :
楼上的不要误导楼主,一个先用万用表量下步进电机的线圈相序,不要接错,二个加一个原点开关,先回原点,再用DRVA K2000 K2000 Y0 Y4试试,DRVI是相对定位,指令,步进电机接脉冲和方向就可以了,共阳极接法,试试看
我说的是步进电机驱动共阳极接法,另外,你确定你的PLC,FX3U-16MT漏型接法没错?
楼主留言:
确定没错了。问题出在电机侧。电机并联A和A-接错了。谢谢。