clliulong
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 113 点
下载积分: 3415 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2016-03-01
最后登录: 2018-03-02
查看clliulong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-04-04 10:06
我用三菱PLC型号是FX3U-16M,控制雷赛步进驱动器DM542,驱动雷赛步进电机57HS13。PLC中电动控制DDRVI  K999999  K50000  Y0  Y4   .PLC输出COM口1和4接-5V也就是零点。Y0接驱动器PUL-   Y4接DIR-。PUL+脉冲和DIR+方向接+5V。ENA使能空。GND和+V接24V电源。步进电机是并接A+,C-和A-,C+接A相。B+,D-和B-,D+接B相。通过触摸屏控制PLC的输出动作灯都亮。就是电机不动。感觉驱动器没接收到信号。驱动器的调位开关对应的是4A 1600脉冲。求大神帮助啊。自己搞了一天了。没头绪了。
luky913
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 109 个
工控威望: 639 点
下载积分: 21076 分
在线时间: 220(小时)
注册时间: 2013-11-29
最后登录: 2024-09-11
查看luky913的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-04 20:43
8楼的说了,你的FX3U-16M指的是16MT还是16MR?
漏型的,PLC输出端的所有COM和所有的电源GND有没有接在一起?
楼主留言:
16MT晶体管输出的。