我只要在变频器上设两个频率,然后通过程序选择其一让电机动,我照着说明书改过了,不知道是哪个设置没改,还是程序有问题,有没有大神知道变频器哪几个参数要改
分享
roy_poon
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
114 个
工控威望:
237 点
下载积分:
64003 分
在线时间: 598(小时)
注册时间:
2013-11-09
最后登录:
2024-12-16
查看roy_poon的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-04-01 14:27
全看
|
小
中
大
第一频率指令来源设定 05:由通信RS485输入(不记忆频率)
第一运转指令来源设定 01:外部端子操作键盘STOP键有效
主频率命令设定来源 04:由通信RS485输入
通信地址 01-254
通信传送速度 01:9600bps
通信错处理 00:警告并继续运行
通信超时检出 0.0:无检出
通信资料格式 03:8,N,2 For RTU
通信回应延时 02:(*2ms)