三菱模拟量输入模块FX-2N-4AD模块转换问题
上一主题
下一主题
su199003
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
37 个
工控威望:
144 点
下载积分:
813 分
在线时间: 70(小时)
注册时间:
2014-11-06
最后登录:
2024-12-18
查看su199003的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-04-01 08:29
全看
|
小
中
大
三菱模拟量转数字量后,如何换算问题:
例如4-20MA的液位变送器,数字量为0-1000,量程3m ,要在触摸屏上显示液位高度,请教下好的计算方法。要精度度高一些
分享
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1976 个
工控威望:
6488 点
下载积分:
966 分
在线时间: 1080(小时)
注册时间:
2009-01-13
最后登录:
2024-12-12
查看铭杰工控的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-04-02 09:47
全看
|
小
中
大
模拟量的项目做得不多,没什么经验,留个脚印先,回头再细看。
温岭市正凯自动化设备有限公司 15057679726