三菱模拟量转数字量后,如何换算问题:
例如4-20MA的液位变送器,数字量为0-1000,量程3m ,要在触摸屏上显示液位高度,请教下好的计算方法。要精度度高一些
分享
zhtokokk
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
524 个
工控威望:
832 点
下载积分:
59898 分
在线时间: 394(小时)
注册时间:
2015-03-23
最后登录:
2024-10-31
查看zhtokokk的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-04-02 07:38
全看
|
小
中
大
4-20MA对应数字量为0-1000对应量程0-3m ,
这三个数值成正比例关系。