su199003
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 144 点
下载积分: 813 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 2014-11-06
最后登录: 2024-12-18
查看su199003的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-04-01 08:29
三菱模拟量转数字量后,如何换算问题:
                
         例如4-20MA的液位变送器,数字量为0-1000,量程3m ,要在触摸屏上显示液位高度,请教下好的计算方法。要精度度高一些
ydw04001
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 319 点
下载积分: 1506 分
在线时间: 164(小时)
注册时间: 2013-09-24
最后登录: 2024-10-14
查看ydw04001的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-01 09:50
模拟量的输入/输出都可以用下列的通用换算公式计算                
                
Ov=[(Osh-Osl)*(lv-lsl)/(lsh-lsl)]+Osl                
                
                
    Ov:    换算结果        物理量
    lv:    换算对象        数字量
    Osh:    换算结果的高限        物理量
    Osl:    换算结果的低限        物理量
    lsh:    换算对象的高限        数字量
    lsl:    换算对象的低限        数字量
                
说明:    此公式是数字量与实际工程量换算            
                
    数字量为模块的分辨率            
记得评分啊
楼主留言:
需要转换成浮点运算吗
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(su199003)
  • 下载积分:+5(铭杰工控) 好贴好贴!