用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
三菱模拟量输入模块FX-2N-4AD模块转换问题
上一主题
下一主题
su199003
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
37 个
工控威望:
144 点
下载积分:
813 分
在线时间: 70(小时)
注册时间:
2014-11-06
最后登录:
2024-11-15
查看su199003的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-04-01 08:29
全看
|
小
中
大
三菱模拟量转数字量后,如何换算问题:
例如4-20MA的液位变送器,数字量为0-1000,量程3m ,要在触摸屏上显示液位高度,请教下好的计算方法。要精度度高一些
分享
ydw04001
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
55 个
工控威望:
319 点
下载积分:
1506 分
在线时间: 164(小时)
注册时间:
2013-09-24
最后登录:
2024-10-14
查看ydw04001的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-04-01 09:50
全看
|
小
中
大
模拟量的输入/输出都可以用下列的通用换算公式计算
Ov=[(Osh-Osl)*(lv-lsl)/(lsh-lsl)]+Osl
Ov: 换算结果 物理量
lv: 换算对象 数字量
Osh: 换算结果的高限 物理量
Osl: 换算结果的低限 物理量
lsh: 换算对象的高限 数字量
lsl: 换算对象的低限 数字量
说明: 此公式是数字量与实际工程量换算
数字量为模块的分辨率
记得评分啊
楼主留言:
需要转换成浮点运算吗
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(su199003)
下载积分:+5(铭杰工控) 好贴好贴!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
三菱模拟量输入模块FX-2N-4AD模块转换问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问