xzg278363271
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 203 点
下载积分: 1441 分
在线时间: 58(小时)
注册时间: 2013-05-11
最后登录: 2022-03-18
查看xzg278363271的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-03-30 16:34
下图都是在手册上扣下来的  一个是三菱漏型源型输入 一个是富士漏型源型输入 说的正好相反呢?
wycxks
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 342 个
工控威望: 479 点
下载积分: 1176 分
在线时间: 508(小时)
注册时间: 2015-10-10
最后登录: 2017-12-11
查看wycxks的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-08 11:43
楼上的师傅说的挺复杂的,其实楼主抓住两个字就能理解,上图说的是漏型源型(指的是外部输入接法),下图说的是漏极源极(指的是内部极性),我个人认为第二个图有点误导的意思(作为电工来说搞清楚外部是漏型还是源型,是高电平有效低电平有效,用NPN还是PNP光电就行了)
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(轻松的小木屋) 正解!