• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
roy_poon
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 114 个
工控威望: 237 点
下载积分: 63643 分
在线时间: 595(小时)
注册时间: 2013-11-09
最后登录: 2024-11-17
查看roy_poon的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2016-04-02 13:46
把INC D30 改为 每秒INCP D30试试
我心如海
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 94 点
下载积分: 578 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2015-09-01
最后登录: 2017-11-05
查看我心如海的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2016-04-06 09:07
楼主,解决问题没有,这个现象我碰到过,按台达的101例编的程序能跟一台变频器通信没有问题,跟多台通信就会出现数据交替显示的毛病,解决方法超简单的
wangchangxi
无锡精捷机器人科技有限公司
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 89 个
工控威望: 249 点
下载积分: 1478 分
在线时间: 72(小时)
注册时间: 2013-05-26
最后登录: 2024-01-05
查看wangchangxi的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2016-04-14 13:15
谢谢大家,已经解决,是程序的问题
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go