覃艺艺
今日的工作明天快乐
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 206 个
工控威望: 306 点
下载积分: 22703 分
在线时间: 295(小时)
注册时间: 2008-05-01
最后登录: 2024-12-24
查看覃艺艺的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-06-18 23:03
看一看:MT510TW 4GEV
  S/N 0805352
  Weintek labs 1nc
  Made 1N TAIW .AN 系列触摸屏.与西门子S-7使用.(陶瓷行 二次料车用)
 西门子CPU:313C  数字量模块SM 323 3个  通讯CP 340. 转换器MT5-S7(300)-PC  用的是变频器是安四。编码器与上次一样的.
  问题:机械在运转时触摸屏与PLC通讯不上(在自动时,一时得一时不得)?但是手动时也是有时行有时不行.不开动任何机械就可以正常工作(PC与屏).为什么开机时PC与屏会通讯不上?
王睿
一切随意
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 987 个
工控威望: 6748 点
下载积分: 31090 分
在线时间: 437(小时)
注册时间: 2008-03-20
最后登录: 2024-08-16
查看王睿的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-06-19 05:38
这个对我来说难度大了 还在学习中 你找其他人吧  谢谢
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9681 个
工控威望: 8579 点
下载积分: 16739 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-12-28
查看ymmfa的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-06-19 08:54
个人认为硬件质量可能有问题
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
dalei
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看dalei的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-06-19 09:47
接触不良吧~
覃艺艺
今日的工作明天快乐
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 206 个
工控威望: 306 点
下载积分: 22703 分
在线时间: 295(小时)
注册时间: 2008-05-01
最后登录: 2024-12-24
查看覃艺艺的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-06-19 12:51
各位啊我把硬件换了解也是有这样的一个出像.我们的工程师也看了看也是更换了不少东西.什么CPU.屏啊都换包线在内.也不行.杨工你说是什么问题?
plaspro
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 33 个
工控威望: 187 点
下载积分: 686 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2007-10-10
最后登录: 2019-03-18
查看plaspro的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-06-19 14:13
我猜:输出模块驱动功率不够
呵呵
szrunluo
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看szrunluo的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-06-19 14:55
会不会是有干扰,在设备运行后就产生了干扰波呀,
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 2483 个
工控威望: 1779 点
下载积分: 83699 分
在线时间: 1527(小时)
注册时间: 2008-04-15
最后登录: 2024-12-27
查看pretco123的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-06-19 16:41