咕咚毛球
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 87 个
工控威望: 272 点
下载积分: 16228 分
在线时间: 94(小时)
注册时间: 2012-10-20
最后登录: 2021-09-03
查看咕咚毛球的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-03-22 22:13
定位程序的开始看到写由SM400直接输出Y0  下一行直接X0输出Y1,请问定位控制开头一定要写哪些必要的信号确认内容?
在说明书上看到Y1是禁用的,可是程序里面运行也没有报错,为什么?

pybsgaip
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 177 个
工控威望: 2153 点
下载积分: 15665 分
在线时间: 831(小时)
注册时间: 2015-10-10
最后登录: 2023-08-11
查看pybsgaip的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-22 22:32
y1   只有QD75m  或QD75MH 和QD77  才有    而qd75p  qd75d  里面是没有的    开头随便写写  一些手动  警报复归   原点回归  包括定位数据等等    多看看手册吧   gx-works2很好用的