现在有个项目,不知道如何选型,请各位高手帮忙看看,能使用S7-200吗?

需要  192个输入点
       64个输出点
       22个PT100
              模拟量电流输入8个通道
       模拟量电压输入16个通道
       模拟量电流输出16个通道

      

    
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6770 个
工控威望: 38371 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 9513(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-27
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-22 15:18
192个数字量输入点可以选用6块321的32点输入模块,也可以选用3块321的64点输入模块,但是如果选用64点的话需要另外买连接线。

64的输出点可以使用2块32点的322输出模块,当然也可以使用1块64点的322输出模块,同样,如果选用64点的话需要买连接线。

22个PT100,8个电流输入,16个电压输入可以选用331的多用途模拟量输入模块7KF02模块,虽然7KF02可以选用8个点的输入,但是用于PT100的话只能接驳4路,因此:
22个PT100,选用6块7KF02
24点(电流/电压)输入选用3块7KF02.
而16点电流输出可以选用2块8点输出的332模拟量模块。

这样你的总的信号模块数量为:
选用64点的情况下需要15块,2个机架就够了,机架之间互联采用IM365.
不选用64点的情况下需要19块,你需要3个机架,这样机架之间互联则需要IM360/IM361,并且每个机架上都需要配置电源。

当然,如果是远程机架通过DP方式的话,那么需要选择ET200扩展。

最后,200系列对于那么多点数是无能为力的,不过你可以通过使用200系列与第三方信号采集模块通过通讯的方式,不过我个人认为,你需要300系列来完成你的工作。

Good Luck~
楼主留言:
真诚感谢!

另外请教一下,西门子300有没有专用的温度模块
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6770 个
工控威望: 38371 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 9513(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-27
查看cvlsam的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-03-30 11:44
引用
引用第4楼sy3566242于2016-03-30 09:37发表的  :
S7-300有没有专用的温度模块?


专用的温控模块价格会比多用途模块高很多啊。

Good Luck~