如图是简单的编了个程序,不知道有什么问题,总是传完之后,试程序之后,就发现不可以跟计算机串口通信了!求解!!
李全美华
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 42 个
工控威望: 134 点
下载积分: 465 分
在线时间: 80(小时)
注册时间: 2015-11-12
最后登录: 2021-05-26
查看李全美华的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-21 15:28
大神给我指点一下哈!
李全美华
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 42 个
工控威望: 134 点
下载积分: 465 分
在线时间: 80(小时)
注册时间: 2015-11-12
最后登录: 2021-05-26
查看李全美华的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-03-21 15:55
引用
引用第2楼ydw04001于2016-03-21 15:52发表的  :
1,FX1S不支持232通讯吧?2,
你的通讯格式字H2880    不对吧?

支持的,不过用的我很蛋疼!貌似通讯地址是有问题的。。快疯了!
李全美华
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 42 个
工控威望: 134 点
下载积分: 465 分
在线时间: 80(小时)
注册时间: 2015-11-12
最后登录: 2021-05-26
查看李全美华的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-03-21 19:52
引用
引用第5楼ymmfa于2016-03-21 18:15发表的  :
[RS D0 K1 D1 K1] 这里不对

至少都是 RS D0 K10  D11 K10 这样

为什么要这么多的哈?大神,还有我跟PC串口调试的时候,通过RS指令发信号,怎么串口调试窗口收不到?之后通讯还会失败,必须重新刷新PLC,再上电才有用!
李全美华
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 42 个
工控威望: 134 点
下载积分: 465 分
在线时间: 80(小时)
注册时间: 2015-11-12
最后登录: 2021-05-26
查看李全美华的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-03-21 19:56
引用
引用第6楼hafatahaha于2016-03-21 18:45发表的  :
2880是什么鬼。。。你是要都还是要写,,自由口直接发和收就可以

就是按照协议分配表,自定义的呀!然后会发现各种问题!还望大神给我指点。。谢谢
李全美华
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 42 个
工控威望: 134 点
下载积分: 465 分
在线时间: 80(小时)
注册时间: 2015-11-12
最后登录: 2021-05-26
查看李全美华的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-03-21 20:29
引用
引用第9楼hafatahaha于2016-03-21 20:18发表的  :
高2位不要理会,,第两位是波特率和通讯格式。。设置这个h80就好。。。RS指令第一个K是发送数据量,,第二个是接受。。。。如果你要发送就要看你发送多少个D寄存器然后*2得到发送的K。。接受也是一样计算K。。但是接收需要注意数据有可能是1字符占一个D也有可能是2个字符站一个D

谢谢大神的指点。。。能否加个联系方式呢!
李全美华
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 42 个
工控威望: 134 点
下载积分: 465 分
在线时间: 80(小时)
注册时间: 2015-11-12
最后登录: 2021-05-26
查看李全美华的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-03-22 09:25
引用
引用第11楼wisexdh于2016-03-21 23:14发表的  :
嗯,RS指令不对,看看RS,的说明呢

好的,我发现,我一旦触发RS通讯就失败了!不知道为何。。
李全美华
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 42 个
工控威望: 134 点
下载积分: 465 分
在线时间: 80(小时)
注册时间: 2015-11-12
最后登录: 2021-05-26
查看李全美华的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-03-22 09:28
引用
引用第11楼wisexdh于2016-03-21 23:14发表的  :


一旦触发RS,调试窗口就报通讯失败!必须要重新刷新程序,再重新上电才能连接上!不知道什么原因哈!