裸奔小泥鳅
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 114 点
下载积分: 1526 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2015-03-26
最后登录: 2016-04-05
查看裸奔小泥鳅的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-03-21 14:26
今天做了一个实践电路板,一切都正常,参数,配置都正确。结果,写了一段测试程序,发现这样一个问题

     在伺服回原点时,系统检测D8140的脉冲数量减小,正确,但是实际电机还是正方向运动。
     求解。
智慧火花
裸奔小泥鳅
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 114 点
下载积分: 1526 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2015-03-26
最后登录: 2016-04-05
查看裸奔小泥鳅的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-21 14:27
注明,伺服正方向运动时候脉冲值增大,伺服反方向运动,脉冲值减小。
智慧火花