我用一台FX3SA-10MR-CM继电器输出类型的,控制驱动器DM422C雷赛牌。电机不转,是不是这种PLC继电器输出只有开关通短。不能脉冲输出。注明接线都没问题。原来用10MT型号的。控制没问题的。
lishicong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 128 个
工控威望: 405 点
下载积分: 1837 分
在线时间: 116(小时)
注册时间: 2015-12-06
最后登录: 2024-10-31
查看lishicong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-31 19:55
你要换成 FX3SA-10MT-CM 才行,晶体管才能发脉冲控制伺服的