clliulong
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 113 点
下载积分: 3415 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2016-03-01
最后登录: 2018-03-02
查看clliulong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-03-19 16:52
我用一台FX3SA-10MR-CM继电器输出类型的,控制驱动器DM422C雷赛牌。电机不转,是不是这种PLC继电器输出只有开关通短。不能脉冲输出。注明接线都没问题。原来用10MT型号的。控制没问题的。
六度心寒
我生来不是要被打败的,你尽可以消灭我,但你永远打不败我!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 180 个
工控威望: 312 点
下载积分: 2615 分
在线时间: 252(小时)
注册时间: 2010-09-08
最后登录: 2024-07-03
查看六度心寒的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-30 15:23
晶体管输出的才能发送脉冲信号,MR是继电器输出,MT才是晶体管输出!
让爱在你我的心里流动。。。。。