jinkai
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 105 点
下载积分: 692 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2015-06-15
最后登录: 2017-11-13
查看jinkai的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-03-19 08:51
CPU 315-2 PN/DP Profinet通讯,和八个TP700触摸屏同时通讯
分别有八组字符需要在八个触摸屏中显示,地址分别为DB303.DBX0.0,DB303.DBX80.0......一直到DB303.DBX560.0
触摸屏上设置想对应的地址,I/O域格式选择字符串,域长80
前七个都可以显示,但是到最后一个地址(也就是DB303.DBX560.0)时,触摸屏始终显示#####,监控DB块时,DB块已有数据
jinkai
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 105 点
下载积分: 692 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2015-06-15
最后登录: 2017-11-13
查看jinkai的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-25 08:53
在现场调试,将DB303.DBX560.0开始的域长80的地址存储区存储到另一个DB块中,设置域长为80还是不行,但是设置域长再加大一点就可以