三菱plc高速计数器 怎么才能让1轴当前值d8340与设定值进行高速比较置位?
[ 此帖被xueshan在2016-03-19 08:08重新编辑 ]
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2845 个
工控威望: 3617 点
下载积分: 3517 分
在线时间: 3800(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-11-15
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-20 09:27
高速计数器比较,HSCS  HSCR  对反应要求不高可以使用DCMP,d8340这个是定位的. 是定位,还是计数,两个是不同的。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备