景晓丨夜猫
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 41 个
工控威望: 177 点
下载积分: 996 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2013-07-11
最后登录: 2020-04-17
查看景晓丨夜猫的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-03-15 14:54
求助各位大神:只运用过星三角降压启动,但我经理让我思考是否可以三角-星停止,就是在电机停止时采用从三星型运行切换到星形运行再停止。

具体是这样:有个水泵,30KW,现在需要把水提上12米高,在停机时,因为是直接停机,所以有时管路的逆止阀会震得很响,甚至有一次逆止阀都震裂了。

我们现在设想,是否可以把星三角启动反过来,让原本处于三角形运行的水泵,先切换到星形运行,再从星形运行切换到停止,这样是否能起到减缓停机时水压对管路的反向冲击?
景晓丨夜猫
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 41 个
工控威望: 177 点
下载积分: 996 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2013-07-11
最后登录: 2020-04-17
查看景晓丨夜猫的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-16 10:23
难道没有哪位大神实践过吗?求给力啊,理论分析清楚也行啊。