求助各位大神:只运用过星三角降压启动,但我经理让我思考是否可以三角-星停止,就是在电机停止时采用从三星型运行切换到星形运行再停止。

具体是这样:有个水泵,30KW,现在需要把水提上12米高,在停机时,因为是直接停机,所以有时管路的逆止阀会震得很响,甚至有一次逆止阀都震裂了。

我们现在设想,是否可以把星三角启动反过来,让原本处于三角形运行的水泵,先切换到星形运行,再从星形运行切换到停止,这样是否能起到减缓停机时水压对管路的反向冲击?
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1201 个
工控威望: 1745 点
下载积分: 7569 分
在线时间: 580(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2025-02-22
查看sanlihu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-16 21:49
可以试试,问题一,运行中角转星时,力矩变小,转速肯定下降,负载变化慢时,电机可能严重过载,最最坏可能堵转,三二次后电机烧。问题二,可能因接触器易受损而影响再次正常启动。