求助各位大神:只运用过星三角降压启动,但我经理让我思考是否可以三角-星停止,就是在电机停止时采用从三星型运行切换到星形运行再停止。

具体是这样:有个水泵,30KW,现在需要把水提上12米高,在停机时,因为是直接停机,所以有时管路的逆止阀会震得很响,甚至有一次逆止阀都震裂了。

我们现在设想,是否可以把星三角启动反过来,让原本处于三角形运行的水泵,先切换到星形运行,再从星形运行切换到停止,这样是否能起到减缓停机时水压对管路的反向冲击?
木皮
学海无涯
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 485 个
工控威望: 742 点
下载积分: 16520 分
在线时间: 243(小时)
注册时间: 2012-06-17
最后登录: 2021-06-06
查看木皮的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-20 08:36
转速没变,扬程会变吗?你想要靠牺牲电机来做一点点缓冲。软启动器最符合你。不比你星三角贵多少。除非你买假接触器。