楼主  发表于: 2016-03-15 14:54
求助各位大神:只运用过星三角降压启动,但我经理让我思考是否可以三角-星停止,就是在电机停止时采用从三星型运行切换到星形运行再停止。

具体是这样:有个水泵,30KW,现在需要把水提上12米高,在停机时,因为是直接停机,所以有时管路的逆止阀会震得很响,甚至有一次逆止阀都震裂了。

我们现在设想,是否可以把星三角启动反过来,让原本处于三角形运行的水泵,先切换到星形运行,再从星形运行切换到停止,这样是否能起到减缓停机时水压对管路的反向冲击?
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 53328 分
在线时间: 1125(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2025-02-20
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-15 16:04
星三角降压启动---->只有降壓,沒有降速。

1.变频控制。
2.分段加逆止阀。
楼主留言:
星三角降压启动---->只有降壓,沒有降速。  可否再讲详细一点呢?星形启动时,力矩变小,扬程变短,再听水泵,不是就小一些回水压力吗?
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 53328 分
在线时间: 1125(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2025-02-20
查看john42tw的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-03-16 08:04
引用
引用楼主景晓丨夜猫于2016-03-15 14:54发表的 关于水泵三角-星停止设想(星三角启动反过来) :
最有效簡單的方法是加裝[水鎚吸收器]。
楼主留言:
现在管路已经定型了,所以如果三角-星停止可行的话,是最优方案。