ntsd51
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 86 个
工控威望: 207 点
下载积分: 692 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2008-06-18
最后登录: 2017-02-12
查看ntsd51的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-03-14 20:26
各位大师,怎么利用三菱PLC及外部开关信号检测电动机的真实转向,比如我启动电动机正转,PLC给出正转输出信号,电机正转启动,正常,当因某种原因电动机的相位出错,电机反,通过检测信号给PLC,PLC检测出反转并输出停止信号。
dootbear
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看dootbear的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-22 14:55
找有A、B相的编码器,解析不用高,装在机构上,将讯号拉回PLC。
当A ON时 B发生正脉冲 假设为机构旋转正方向,反之 A ON时 B发生负脉冲为反方向。
这部分程序需要看实际机构旋转与你编码器回授讯号是A领先或B领先而定,
希望对你有帮助