如图:士林变频器带动电机,电机通过皮带带动风机,风机是给加热器散热均匀的!可是每当电机皮带断了,风机就不转了,加热器还在加热,如果没人发现很容易起火!现在想通过变频器的参数设置来体现皮带断了,比如负载率,当皮带未断时,负载率假如是80%,当皮带一断时就空载电机,负载率是40%!那么有没有这样的参数当prx,当变频器负载率长时间低于70%时就报警,(比如30秒)!该调哪些参数,求大神赐教
往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 11400 个
工控威望: 18779 点
下载积分: 12713 分
在线时间: 2709(小时)
注册时间: 2013-01-31
最后登录: 2025-01-20
查看往事如风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-01 16:27
可以用监控电流值对比(通过RS485读取变频器电流。设定空载电流和实际运行电流比较,需要在PLC里用比较指令),但如果要简单点还是用外设传感器检测皮带是否断省事。
三人行者必有我师 ,择其善者而从之