小
中
大
如图:士林变频器带动电机,电机通过皮带带动风机,风机是给加热器散热均匀的!可是每当电机皮带断了,风机就不转了,加热器还在加热,如果没人发现很容易起火!现在想通过变频器的参数设置来体现皮带断了,比如负载率,当皮带未断时,负载率假如是80%,当皮带一断时就空载电机,负载率是40%!那么有没有这样的参数当prx,当变频器负载率长时间低于70%时就报警,(比如30秒)!该调哪些参数,求大神赐教
分享
jonny_jean
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
405 个
工控威望:
557 点
下载积分:
22252 分
在线时间: 634(小时)
注册时间:
2011-01-02
最后登录:
2017-03-31
查看jonny_jean的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-02-26 22:15
全看
|
小
中
大
超溫停止通知停止加溫跟變頻停止吧!變頻器停了加溫器還是加熱!
變頻器是有這功能叫電流限制式以高為主低是沒看過這樣用的