用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
快递
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
变频器负载率求教
上一主题
下一主题
没有钱爷装逼
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
86 个
工控威望:
292 点
下载积分:
5699 分
在线时间: 54(小时)
注册时间:
2013-08-23
最后登录:
2024-10-16
查看没有钱爷装逼的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-02-26 15:04
全看
|
小
中
大
如图:士林变频器带动电机,电机通过皮带带动风机,风机是给加热器散热均匀的!可是每当电机皮带断了,风机就不转了,加热器还在加热,如果没人发现很容易起火!现在想通过变频器的参数设置来体现皮带断了,比如负载率,当皮带未断时,负载率假如是80%,当皮带一断时就空载电机,负载率是40%!那么有没有这样的参数当prx,当变频器负载率长时间低于70%时就报警,(比如30秒)!该调哪些参数,求大神赐教
分享
叶落而有思
寻找PLC编程兼职,番禺市桥附近
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
160 个
工控威望:
235 点
下载积分:
497 分
在线时间: 59(小时)
注册时间:
2009-10-16
最后登录:
2021-05-21
查看叶落而有思的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-02-26 15:19
全看
|
小
中
大
有没有自己查看下对应是变频器手册不行吗?
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
变频器负载率求教
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问