有没有老师了解无触点接触器的使用禁忌和安装禁忌?我们有三台相同的设备改用这种正反转接触器,都出现了不自锁的问题。有的还出现正转运行中,自己反转的情况。咨询厂家,不得所以……
分享
fom
冰心玉壶
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
444 个
工控威望:
1185 点
下载积分:
826 分
在线时间: 160(小时)
注册时间:
2008-01-05
最后登录:
2022-12-06
查看fom的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-02-25 20:09
全看
|
小
中
大
正反转要加延时,延时时间不能太短。
楼主留言:
有没有无触点接触器品牌可供选择?
分享
fom
冰心玉壶
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
444 个
工控威望:
1185 点
下载积分:
826 分
在线时间: 160(小时)
注册时间:
2008-01-05
最后登录:
2022-12-06
查看fom的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2016-02-26 10:43
全看
|
小
中
大
关键是加延时时间继电器,就是在正反转之间。什么品牌倒不必特别重要,一般国产的就能适应,电流选的稍大些。
楼主留言:
你用过这类产品吗?
分享
fom
冰心玉壶
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
444 个
工控威望:
1185 点
下载积分:
826 分
在线时间: 160(小时)
注册时间:
2008-01-05
最后登录:
2022-12-06
查看fom的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2016-02-29 11:32
全看
|
小
中
大
我看了一下那个垦创的图片,发现主电路是AC220V的,国产电机一般是AC380的,起码也要选取AC500V左右的无触点接触器。应该是电压选型不对,要按峰值的倍数选取。
楼主留言:
主电路AC220V在哪里?没看到啊!
分享
fom
冰心玉壶
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
444 个
工控威望:
1185 点
下载积分:
826 分
在线时间: 160(小时)
注册时间:
2008-01-05
最后登录:
2022-12-06
查看fom的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2016-03-02 21:19
全看
|
小
中
大
在这里
楼主留言:
哦哦,那是220控制吧。