兄东机电
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 103 点
下载积分: 613 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2011-03-27
最后登录: 2018-03-27
查看兄东机电的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-02-14 09:03
我有一台欧瑞F2000-G变频器22KW,上电不会报警oc启动也不报警oc~,但一给定频率就馬上报警oc~模块是好的,就是驱动板找不到问题,各位大神帮一下小弟啦~谢谢!
清风明月lxm
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 289 个
工控威望: 10126 点
下载积分: 17691 分
在线时间: 801(小时)
注册时间: 2015-09-22
最后登录: 2024-12-23
查看清风明月lxm的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-02-14 10:04
过电流保护。有输出时才会过电流,检查电机是否有故障。连接电机电缆是否短路。
清风明月lxm
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 289 个
工控威望: 10126 点
下载积分: 17691 分
在线时间: 801(小时)
注册时间: 2015-09-22
最后登录: 2024-12-23
查看清风明月lxm的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-02-14 10:12
加速时间过短、电机堵转、负荷过重、电机参数辩识不准确。都可能出现这种情况。