站长请教了,M8012发出的0.1秒时钟脉冲是否与扫描周期有关。加定周期是120ms与20ms,他的脉冲周期一样吗?我有这样一句LD M8012
DDECP D186
实际D186减完时间大于D186的设定时间。这是为什么呢?
分享
yyhexf
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
768 个
工控威望:
555 点
下载积分:
1922 分
在线时间: 606(小时)
注册时间:
2008-01-05
最后登录:
2013-08-19
查看yyhexf的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-06-18 20:20
全看
|
小
中
大
cvlsam:你好!我想应该是这样.否则就没法用这个指令了.但是根据用户说要求90S时间设定55S就够了.........晕了.
分享
yyhexf
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
768 个
工控威望:
555 点
下载积分:
1922 分
在线时间: 606(小时)
注册时间:
2008-01-05
最后登录:
2013-08-19
查看yyhexf的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2008-06-19 09:46
全看
|
小
中
大
谢谢站长。