dre58377
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 105 个
工控威望: 218 点
下载积分: 13922 分
在线时间: 162(小时)
注册时间: 2014-09-28
最后登录: 2021-01-22
查看dre58377的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-01-29 14:02
請教各位大大我司有一台設備是使用三菱Q173CPU及Q173PX運動模組,連接11台MR-J2S-B系列伺服放大器,當其中一台伺服放大器損壞時,將新的伺服放大器更換上後,還需注意哪些事項?我更換上新品後,發現作動沒有之前來的穩定,麻煩各位大大告知,謝謝
dre58377
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 105 个
工控威望: 218 点
下载积分: 13922 分
在线时间: 162(小时)
注册时间: 2014-09-28
最后登录: 2021-01-22
查看dre58377的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-01-29 15:20
引用
引用第1楼petercai于2016-01-29 14:11发表的  :
轴号设置一下,“动作没有之前的稳定”这个具体是什么情况?

軸號設置正確
比如說正常時第一軸跑2mm,第二軸跑2mm,異常時會第一軸跑1mm,第二軸跑3mm,以排除機構面的問題
dre58377
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 105 个
工控威望: 218 点
下载积分: 13922 分
在线时间: 162(小时)
注册时间: 2014-09-28
最后登录: 2021-01-22
查看dre58377的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-01-29 16:17
引用
引用第3楼wu19821221于2016-01-29 16:04发表的  :
參數要設定,怎麼設???
比照你壞掉的那台怎麼設的就怎麼設

您說的應該是A系列的伺服大器,我有問的是B系列